Blad c 6 junkers

Czy ktos miał problem z junkersem 2 funkcyjnym co chwile wyskakuje blad c 6 byl wymieniony prestostat i dalej jest problem
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0
Miałem podobny problem.U mnie wystarczyła wymiana kryzy na większą.kocioł nie miał skąd zaciągać tlenu dlatego wskazywał błąd
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0
O to cos nowego dzieki na forach w necie tego nie znalazlem
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0
A możesz mi powiedzieć co to jest i gdzie sie znajduje koszt zmiany i kto to robi kominiarz czy serwisant bo zglosilem to deweloperowi i chcialbym troche mu ulatwic rozwiazanie problemu aby nie ponosić kosztu samemu
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0