Re: Płyta indukcyjna w starym bloku

Nic nie musisz robić.

w blokach (SZCZEGÓLNIE starych) nie powinno się stosować 3-fazowych płyt indukcyjnych (tych z "siłą" na 400V) bo wypier*olisz instalację sobie i sąsiadom ;) - tzn... rozwiń

Nic nie musisz robić.

w blokach (SZCZEGÓLNIE starych) nie powinno się stosować 3-fazowych płyt indukcyjnych (tych z "siłą" na 400V) bo wypier*olisz instalację sobie i sąsiadom ;) - tzn jest taka opcja...

kuchenke 230V z dwoma 'palnikami' natomiast możesz ŚMIAŁO podpiąć pod kabel 3mm bez zastanowienia

a co do takiej z czterema:
maksymalna moc takiej kuchenki to z ~7kW (dla 4 palników), przy czym jej sterownik nie powinien pozwolić, żeby ta wartość została osiągnięta (znaczy żeby działały wszystkie 4 jednocześnie)

nie bede nudził o fazach, załóżmy, że max działa na 3.5kW - czyli przy napięciu 230V daje to prąd 15A

dolicz czajnik 2000W, jak wspomniał kolega wyżej + mikrofale 800W:
6.3kW -> 27.4A

musisz sprawdzić jaki masz DOKŁADNIE kabel w ścianie...
generalnie żeby nie zrobić z kabla pochodni potrzebujesz średnice kabla około 1mm2 na każde 8A (kabel miedziany) lub 4A (kabel aluminiowy) - pisałeś, że masz miedziany, więc luz ;)

8x3 = 32, a Ty masz max ~28 więc jeszcze 4 ampery dało by się docisnąć ;p

jak masz w domu 3mm2 to spokojnie Ci wystarczy na kuchenke która ma w specyfikacji 7kW + czajnik el. 2000W + mikrofala 800W - żarówki, i oświetlenie ma tu marginalne znaczenie więc pomijam...

nie wiem natomiast jak jest z kablem na klatce... ale jeśli jest 10 mieszkań, i każdy by włączył czajnik + pranie w sobote, to powinno wywalić blok w kosmos - a nie wywala - więc tym się zupełnie nie przejmuj ;)